awetiy escribió:Gracias por la respuesta pablo_d_s. Lo que dices de la uta que no recircula aire parece lógico, pero no es seguro que la normativa lo permita, lo tengo que mirar mejor en rite. No entiendo una cosa: en general, cuando no es posible la extracción con shunt (porque no hay o está lejos, etc...) ¿como se hace la extracción del aire?
Pues en general, como te he puesto en la respuesta anterior, con una extracción independiente (conducto y ventilador), hacia cubierta o hacia fachada (depende de caudales y ordenanzas municipales....).
En cuanto a usar la uta, si es 100% aire exterior (esto es NO recircula), la sección de extracción expulsa todo el aire al exterior (como un ventilador "normal") con la ventaja que si la uta dispone de recuperación, pues eso que recuperas parte de ese calor. En el RITE y posteriores modificaciones no veo problema con esta solución.
Otra cosa que se puede plantear es la UTA solo con sección de impulsión y filtración y hacer la extracción independiente, pero tendrías que estudiar si cumples tema de recuperación y como hacer el control conjunto de los dos "ventiladores",
Un saludo.
"Los hombres más fastidiosos del mundo son los que tienen más energía que capacidades." Lichtenberg, Georg C.