Hola mi problema es el siguiente nesesito conectar 2 motores monofasicos a 127 volts de 746 watts con 3 cables
cable uno = L1
Cable dos = L2
Cable tres = neutro
entre L1 y Neutro = 127 volts , Entre L1 y L2 = 220 volts y L2 y Neutro= 127 volts

esto sacado de un sistema trifasico a 220 volts 4 hilos

que calibres de conductores usar para las lineas y para el neutro
Avatar de Usuario
por
#339156
Tendrías que indicarnos el coseno de phi ya que la potencia del motor no es lo mismo que el consumo de la línea.
También deben estar preparados para trabajar con ese voltaje..
Pero vamos que por los datos que das, y para un cos phi 0,5 (malísimo) con cable de 1,5 mm2 te vale perfectamente.
Es en España?
Un saludo


Borja
por
#339166
el cos de fhi de los motores es de 0.91 o almenos eso dise la placa de datos del mismo tambien quisiera saber si la seccion del neutro es igual al de las fases

pequeño esquema de la posible conexión:
Link imagen: http://www.subirimagenes.net/i/140524045843849666.jpg