Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#339694
La duda es simple: ¿existen Bocas de Incendio Equipadas (BIE) de más de 20 metros de longitud? Tengo un cliente que no quiere poner más de 1 manguera en su nave, pero una BIE de 20 metros no cubre todo el recinto. Puesto que para la instalación deberá instalar un aljibe lo que quería intentar es que fuese del menor tamaño posible para ahorrar costes, y no tener que poner un aljibe de 12 m3.

Un saludo a todos
por
#339716
Por existir, existen... : :surprise :angel
Y, desde luego, se pueden encargar al fabricante con una longitud de hasta 30 m. e instalarlas (con lo cual tendría muy bien cubierto sus riesgos porque habría varias zonas donde se solapen las áreas protegidas por las BIEs).

Pero para lo que tu cliente quiere no valen. :nono : La normativa dice muy claro que sólo pueden cubrir, bajo su radio de acción, los famosos 20 m. de manguera (más otros 5 de alcance del chorro).

En resumen, tendrá que instalar el nº de BIEs que salga por cálculos (longitud de manguera (20m. + 5 m. de alcance) y dimensionar el depósito en función de ese nº de unidades.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#339745
Lo que dice Ivan Carlos....
por
#339761
Vamos bien encaminados pero lo dicho no es del todo correcto.

El RIPCI dice "El número y distribución de las BIE (...), será tal que la totalidad de la superficie del sector (...)quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m". No nos dice que la longitud de la manguera sea de 20 m.

Sin embargo más adelante dice "La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m". Luego, ¿para qué quieres una manguera de más de 20 m si has de cumplir esta distancia?
por
#339832
Gómez Torreira escribió:Vamos bien encaminados pero lo dicho no es del todo correcto.

El RIPCI dice "El número y distribución de las BIE (...), será tal que la totalidad de la superficie del sector (...)quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m". No nos dice que la longitud de la manguera sea de 20 m.

Sin embargo más adelante dice "La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m". Luego, ¿para qué quieres una manguera de más de 20 m si has de cumplir esta distancia?


Donde tendré la cabeza... Es obvio, pero lo de los 25 metros desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE se me había pasado completamente :cabezazo

Aparte de esto, yo también entiendo que la manguera no tiene por que ser de 20 metros según lo explicado en la normativa.
Mil gracias por las aportaciones! :cheers
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro