Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#342797
Hola de nuevo, este es un problema que me he encontrado hoy,...

Tenemos un techo formado por bovedillas apoyadas sobre perfiles metálicos, de forma que sólo tenemos a la vista una cara de estos, ofreciendo una masividad de 35-40 m-1.

Para consegir una R120 han aplicado pintura ignífuga C-THERM IC 300 WB, bastante común, pero si vamos al informe técnico, vemos en las tablas que la cosa no acaba de cuadrar ya que:

1. El ensayo se han realizado para vigas con exposición de 3 o 4 caras y en este caso tenemos sólo una cara expuesta, por lo que necesitaremos menos pintura.
2. Las tablas empiezan a contar en masividades superiores a 65 m-1, mientras que la de esta obra es bastante inferior, por lo que en principio, también necesitaremos menos pintura!
3. A 500ºC no hay ensayo para resistencias superiores a R60.


El ensayo nos dice,...
para una masividad de 65 m-1 y una R45 es necesario 0,22 mm de pintura;
para una masividad de 65 m-1 y una R60 es necesario 0,61 mm de pintura;
para una masividad de 110 m-1 y una R60 es necesario 1,09 mm de pintura;
....

Los pintores en este caso particular han ido a cubrirse y han aplicado pintura superando los 3,00 mm, como veis un grosor bastante considerable. Ahora el problema está en demostrar que realmente da una R120.

Tenemos un factor que nos ayuda, que es la menor exposición del perfil (y por lo tanto, la menor masividad), pero veo difícil argumentar que gracias a eso tanta pintura nos puede proteger el perfil durante 120 minutos. ¿Alguna idea?
Avatar de Usuario
por
#342800
Si la instalación es en Cataluña (también te lo preguntaba en el otro tema), ¿qué ha dicho la OCA/ECA/EIC/ICICT?
por
#342803
Es en Catalunya, y la OCA/ECA/EIC/ICICT dice lo mismo que yo, que si no se justifica no lo acepta.

Por cierto ICICT ya no existe,... hace algún tiempo que se llama TÜV Rheinland. En total son 9 las ECAs acreditadas para prevención y seguridad en materia de incendios, os dejo una lista por si la necesitáis en algún momento:
http://www20.gencat.cat/portal/site/int ... mt=default
Avatar de Usuario
por
#342805
Sí, sabía que en Cataluña ICICT ya no operaba como tal, era por usar los acrónimos 'típicos'. ¿Tú cómo intervienes aquí, como proyectista o como promotor/propiedad?
Avatar de Usuario
por
#342815
¿Quien decidió aplicar esa pintura a pesar de que habia dudas de su idoneidad?
Avatar de Usuario
por
#342825
Bronchales escribió:El aplicador,... le sobraría de otra obra,...


Entonces que asuman ellos el coste. ¿Hay Proyecto y Dirección de Obra?
por
#343047
Solucionado! Se habían equivocado de pintura, realmente era una C-THERM IC 600 WB que si protege durante 120 minutos.

Gracias por vuestras respuestas
Avatar de Usuario
por
#343058
Bronchales escribió:Solucionado! Se habían equivocado de pintura, realmente era una C-THERM IC 600 WB que si protege durante 120 minutos.


Ya. :rolleyes :rolleyes
Avatar de Usuario
por
#343065
JORDIM escribió:
Bronchales escribió:Solucionado! Se habían equivocado de pintura, realmente era una C-THERM IC 600 WB que si protege durante 120 minutos.


Ya. :rolleyes :rolleyes


:lol :lol :lol
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro