Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#34330
Hola a todos:

Alguien sabe si existe alguna normativa que especifique dónde está permitido colocar salas de SAI dentro de un edificio?. Hago esta pregunta porque estoy proyectando la colocación de una sala de SAI en un sótano -3 de un edificio de oficinas y no sé si es posible al tener una altura de evacuación ascendente.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#34331
Una sala de SAI es una sala de uso y ocupación ocasional.
A efectos de evacuación no debes de tener mayor problema; de todas formas tendrás alguna escalera de evacuación protegida o especialmente protegido ¿no?
Además, ¿es el único sitio donde lo puedes colocar?
Lo digo porque cuanto más centrado en la instalación mejor para las pérdidas y demás....
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro