- 04 Sep 2014, 12:14
#343365
Si tienes por escrito "en el contrato" las hipótesis de partida puedes asumirlo perfectametne, pero refléjalo también en la documentación técnica o Proyecto, de modo que en la legalización quede clarito.
Y hazle caso a hmayordomo y calcula y justifica técnicamente el funcionamiento de la instalación que haces, teniendo en cuenta los parámetros de aprtida que te han garantizado por contrato (pérdidas de carga, etc...). Y desde luego, comprueba que tienes suficientes m3 de agua para toda la instalación, una vez terminada tu parte.
Porque no sería la 1ª vez que, en las pruebas de puesta en marcha, se nos queda seca sin una gotia de agua una una instalación bien hecha : y ya sabemos que
es constumbre de palacio darle palos por todas las esquinas al último que ha intervenido en la instalación...
(Pero como ese último, antes de tocar la instalación existente, seguro que tuvo la precaución de probarla y comprobar que lo que le decían era cierto, podrá probar que él no es el culpable...)
Un saludo.