Buenas Tardes compañeros :saludo ; veamos, aunque el titulo lo dice todo :ein ... he leído un par de temas del foro sobre el asunto, pero no me encajan del todo las soluciones. Explico el proyecto:
:chorradas
Climatizamos la habitación con un FC, VRV un Split, etc, ...como queramos. Es IDA 3 y AE2.
Ventilación: Introducimos Aire de ventilación (proveniente de un ventilador, un recuperador o una UTA; según sean los caudales totales del edificio y sea necesario el REC o decidamos una UTA) filtrado, y lo metemos a la unidad o directamente mediante una rejilla a la habitación.
Aseos: Extraemos 15l/s por este local, según HS3; mejor que los 2l/sxm2 (son aseos de <5m2 y daría 10l/s).

Es decir estamos metiendo 8x2=16 l/s (Habitación doble e IDA3) y extrayendo 15l/s.

Creo que la habitación estaría equilibrada.

Mi duda es la extracción: de si hacerla con un extractor/recuperador/UTA (según sean caudales que ya hemos comentado) situados en la planta de habitaciones con un conducto común que recoja las extracciones de cada baño donde colocamos rejillas antiretorno (y colocando compuertas cortafuegos en cada habitación en el conducto de extracción) o un extractor en cubierta con un conducto vertical que extraiga de cada habitación o juntar varias extracciones en la cubierta para un solo extractor?

Y otra duda; hay varias suites de 4 ocupantes (Q=4*8=32l/s de ventilación); en estas habitaciones, ¿añado una extracción independiente (de 32-15=17l/s) a la del baño (de 15l/s)?

Porque, pensemos en el control; las habitaciones deben estar ventilando continuamente (estén o no ocupadas) y el AE de habitaciones y aseos son los dos AE2; si conectamos la entrada de aire primario al FC, VRV o Split cuando estos estén apagados el aire primario (según las perdida de cargas) no entrará en la habitación, pero si se estará extrayendo por el aseo con el extractor; la habitación estaría en depresión...

Bueno, será un tema muy castigado y trillado pero no concluyente, ¡como casi todo los proyectos que hago! :cunao .... a ver quien puede aconsejar un sistema adecuado, funcional y "reglamentario"... :mira

Gracias compañeros :cheers

(Hay emoticonos que son :up :up )
por
#343568
Nadie?, ¿No hay ningún Ingeniero por aquí que haya proyectado un Hotel?

Sopla el viento ........

Un poco de rock n roll por favor ....
Avatar de Usuario
por
#343572
Algunos consejos:
- La extracciones de aseos en columna por el patinillo o conducto, con extractor en cubierta permanente.
- Las habitaciones ventilarlas metiendo aire al retorno del fancoil. Conducto por planta con fancoil aire exterior.
- Los pasillo puedes extraer aire y meter al retorno del fancoil. Recuperas junto con la extracción de las habitaciones.
- Piensa que se pueda apagar por plantas o sectores, según la ocupación.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro