Buenos días,
En una industria del sector alimentación vi un compresor de frío que estaba parcialmente congelado (ver imagen adjunta). El compresor se utiliza para una cámara de congelados que se encuentra a menos 20ºC.

¿Cuales pueden ser los motivos? ¿Y posibles soluciones?
Muchas gracias,
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#323997
Yo me iría al aislamiento de las partes accesibles y no móviles. Ten en cuenta la temperatura del fluido, será muy baja, lo que hace que se condense el vapor de agua del ambiente y después se congele. La opción , al igual que el resto de la conducción, un buen aislamiento.

Es posible que lo tuviera en el pasado y que tras alguna reparación lo haya "perdido".

Ten en cuenta que ha algunas péridas extra por esas "congelaciones".



Un saludo
Avatar de Usuario
por
#324000
La temperatura de aspiracion del compresor es la temperatura correspondiente a esa presion, que en cristiano, es la presión de baja. Es decir, aspiras a -20

de ahí a que por que se congela... vos mismo, pero vamos, es lógico y normal.

Congelaciones en equipos parados se deben a que no cierre bien la antiretorno. Fuente de pérdidas.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#324020
El compresor no debe congelarse, a no ser que le llegue algo de refrigerante en fase líquida.
Eso suele ser porque el evaporador no es capaz de evaporar todo el refrigerante.
Causa habitual: evaporador bloqueado por hielo, ventilador quemado, aspas del ventilador mal, válvula de expansión mal (o bulbo mal), pocos desescarches, cámara sin carga, cortocircuito de aire, etc .

Saludos
Avatar de Usuario
por
#343679
Son varias causas:

- Mucho liquido refrigerante, verifica el medidor
- Deterioro de válvula termostática, hace que retorne mucho liquido al compresor
- Temperatura mas bajas en el evaporador, verifica que no se haya congelado

Descarta algunas de esas opciones, no deberia congelarse.
Avatar de Usuario
por
#343685
Yo los veía congelados continuamente, incluso recién instalados. Levanta un poco el aislamiento y mira la temperatura del refrigerante... pues eso.
por
#343821
Como han comentado mas arriba, el compresor nunca debe de congelarse, menos todavía en el caso que nos ocupa que me ha parecido ver un semihermetico, aunque la por presión de gas en el retorno tenga que ser de -20 grados, dado que tienes el factor de recalentamiento, la temperatura real de aspiración debería ser de entre -5 y +5 grados, en caso contrario, puedes tener diversos fallos, el mas común batería de evaporación obstruida, suciedad, hielo, producto demasiado cerca, el ventilador mal, la válvula de expansión mal, pero esto se vería rápidamente con el puente de manómetros (la presión de alta no será correcta, a no ser que se le haya metido gas en exceso), en cualquiera de los casos puedes tener problemas por aspiración de liquido y ademas el sistema esta consumiendo energía en exceso para el trabajo que desarrolla.
Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro