¿Para que seguir la normativa en zona clasificada? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#3456
Exacto DosUnoBe. El primero en alucinar fui yo de que no hubiera pasado nada más grave. Tuvimos MUUUUUCHA suerte, pero mucha, porque había barrido de nitrógeno en fondo de reactor y probablemente solo fueron unos pocos litros de atmósfera explosiva al abrir la boca de hombre, con lo cual la deflagración fue lo suficientemente fuerte para el susto y lo suficientemente débil para no ir a mas y eso que el equipo era de 8000 litros. UNA BOMBA. Hubiera podido ser una desgracia y un desastre. Cada vez que lo pienso doy gracias a no se quién, pero alguien debió de haber en algún lugar que se apiadó de mi (responsable entonces de ingeniería de planta) y del pobre operario porque nos salvó el día.

Una vez repuesto yo del susto, entonces me puese fuera de mi e intenté saber qué había pasado, pero de verdad y después de pagar bastantes cafés averigüé que era una práctica habitual "...pero que no pasa nada hombre, no te pongas así que lo hemos hecho toda la vida y hasta ahora no había pasado nunca nada."

Moraleja: Cuidado con los pactos de silencio en temas de seguridad porque pueden acabar en desgracia. No bajar nunca la guardia y sobre todo, dejarlo bien clarito en negro sobre blanco en los procedimientos escritos, POR OBVIO QUE SEA.

Si la experiencia le puede servir a alguien, sobre todo con responsabilidades en plantas de proceso, la doy por bien empleada.

Desgraciadamente puedo contar más, muchas más. Demasiadas.

:saludo
Avatar de Usuario
por
#3469
Una más.
En una bodega, y no pqueña comprobaban si se podía entrar a limpiar los depósitos introduciendo una llama. Si se apagaba, había que ventilar más porque faltaba oxígeno...
Avatar de Usuario
por
#3485
risketo escribió:Una más.
En una bodega, y no pqueña comprobaban si se podía entrar a limpiar los depósitos introduciendo una llama. Si se apagaba, había que ventilar más porque faltaba oxígeno...


Un analizador de gases (explosividad y oxígeno) vale 1500 euros y SIEMPRE procedimiento de entrada en espacios confinados. Lo que no se haga así es una temeridad.
Avatar de Usuario
por
#3507
Si lo que digo... cuando Ibañez dibujaba a Mortadelo encenciendo el mechero en la fabrica de explosivos es por algo...

Lo realmente preocupante es la pérdida de la sensación de riesgo que tiene la gente que trabaja habitualmente con productos peligrosos (hace ya un tiempo, un listillo usó un vaso con alcohol para apagar el cigarro diciendo "ves? si no es peligroso!!"... cierto so cap$&&#, lo realmente peligroso son los vapores)

Esperemos que no vaya a mas...
Avatar de Usuario
por
#3516
La ignorancia es muy atrevida, recuerdo cuanto trabajaba en el Mantenimiento, que uno de mis técnicos, relleno un trafo de aceite en tensión, y ademas el aceite era, adivinad.... Piraleno.

:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

El problema de que la ignorancia es muy atravida, es que no se puede saber de todo, y siempre y a todos los niveles, cometemos error por exceso de celo, o por defecto.