Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#345833
Hola a todos, quería preguntaros un caso de un edificio que se está cambiando la instalación eléctrica del mismo, y en él hay dos ascensores con su cuadro de maniobra e interconexión entre ambos para funcionar en modo duplex selectiva en bajada-subida. El contratista quiere hacer la instalación eléctrica según lo siguiente

Cuadro principal Servicios generales
Automático de 4x40 A
Diferencial de 4x40 A 300ma

Cuadro sala ascensores
Automático gen., 4x40 A
Automático asc. 1, 3x32 A
Diferencial ass. 1, 4x40 A 30 mA
Automático asc. 2, 3x32 A
Diferencial ass. 2, 4x40 A 30 mA

Mi idea era proponerle lo siguiente

Cuadro principal Servicios generales
Automático de 4x40 A

Cuadro sala ascensores
Automático gen., 4x40 A
Automático asc. 1, 3x32 A
Diferencial ass. 1, 4x40 A 300 mA
Automático asc. 2, 3x32 A
Diferencial ass. 2, 4x40 A 300 mA
Diferencial enchufe, 2x40 A 30 mA
Automático enchufe, 2x16A

La alimentación de los siguientes automáticos/diferenciales de alumbrado o bien cogidos del automático general del cuarto de ascensores o bien del automático general de alumbrado edificio.

Diferencial alumb.1, 2x40 A 30 mA
Automático cabina 1, 2x10 A
Automático rosario 1, 2x10 A
Diferencial alumb. 2, 2x40 A 30 mA
Automático cabina 2, 2x10 A
Automático rosario 2, 2x10 A

Que opciones proponeís vosotros y que problemas veís entre la del contratista y la que propongo yo

saludos y muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#345836
Mejor lo que propones tú.
En cuanto al alumbrado del ascensor, se coge siempre de su propio cuadro, no del general.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro