por ELS
- 05 Dic 2014, 08:50

-
Perfil básico de usuario
- 05 Dic 2014, 08:50
#346956
Buenos días,
Me parece que este hilo esta relacionado con lo que comento y es bastante actual, si opinan que debo abrir uno nuevo no duden en comentarlo o los moderadores que lo muevan si lo estiman oportuno.
Trabajo para una instaladora/mantenedora de sistemas contraincendio. Un cliente con el proyecto ya realizado nos ha pedido la instalación de 2 BIEs de 25mm (180l/min durante 60 min y P min de 2Kg/cm^2), en el plano del proyecto aparece conectado directamente a la red publica y en el apartado abastecimientos de aguas indica: "No es exigible su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o especificas, según se indica en el Articulo 1 del presente Reglamento (se refiere al RIPCI R.D. 1942/1993, disposiciones complementarias y orden de 16 abril 1998)", además en el articulo 2 indica que: "los instaladores y mantenedores de dichas instalaciones deberán cumplir los requisitos que para ellos establece dicho reglamento".
He solicitado el informe a la compañia de aguas y me indican: "que en ese poligono no se dispone de red contraincendios independiente, que se trata de un sistema unitario y único para ambos usos (agua potable y contraincendio), y que por ese motivo no se puede garantizar el suministro ne continúo en caso de avería o restricciones de agua en épocas de sequía (estamos en la costa de galicia, así que no se yo cuanta sequía puede haber). Esta zona recibe el agua procedente de un deposito y debido a la diferencia de cotas se pueden alcanzar una presión de la red entre 8-10 kg/cm^2"
Por tanto tengo cuatro opciones:
A) instalamos las bies tal como indicó el ingeniero que hizo el proyecto, y emito certificado de instalación sin más.
B) solicito un informe a la compañia para que me indiquen las presiones en las semanas de enero y agosto, y lo adjunto al certificado de instalación
C) Presupuesto aljibe y grupo.
D) me voy por patas y no hago nada (esta opción no le va a gustar a mi jefe...).
Muchas gracias, un saludo!
Me parece que este hilo esta relacionado con lo que comento y es bastante actual, si opinan que debo abrir uno nuevo no duden en comentarlo o los moderadores que lo muevan si lo estiman oportuno.
Trabajo para una instaladora/mantenedora de sistemas contraincendio. Un cliente con el proyecto ya realizado nos ha pedido la instalación de 2 BIEs de 25mm (180l/min durante 60 min y P min de 2Kg/cm^2), en el plano del proyecto aparece conectado directamente a la red publica y en el apartado abastecimientos de aguas indica: "No es exigible su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o especificas, según se indica en el Articulo 1 del presente Reglamento (se refiere al RIPCI R.D. 1942/1993, disposiciones complementarias y orden de 16 abril 1998)", además en el articulo 2 indica que: "los instaladores y mantenedores de dichas instalaciones deberán cumplir los requisitos que para ellos establece dicho reglamento".
He solicitado el informe a la compañia de aguas y me indican: "que en ese poligono no se dispone de red contraincendios independiente, que se trata de un sistema unitario y único para ambos usos (agua potable y contraincendio), y que por ese motivo no se puede garantizar el suministro ne continúo en caso de avería o restricciones de agua en épocas de sequía (estamos en la costa de galicia, así que no se yo cuanta sequía puede haber). Esta zona recibe el agua procedente de un deposito y debido a la diferencia de cotas se pueden alcanzar una presión de la red entre 8-10 kg/cm^2"
Por tanto tengo cuatro opciones:
A) instalamos las bies tal como indicó el ingeniero que hizo el proyecto, y emito certificado de instalación sin más.
B) solicito un informe a la compañia para que me indiquen las presiones en las semanas de enero y agosto, y lo adjunto al certificado de instalación
C) Presupuesto aljibe y grupo.
D) me voy por patas y no hago nada (esta opción no le va a gustar a mi jefe...).
Muchas gracias, un saludo!