El inversor va a funcionar bien. No hay problema. Pero has de tener en cuenta varios aspectos:
1- El inversor no va a estar en el rango de mayor rendimiento. Vamos que el 93% que te decía el fabricante no lo vas a tener.
2- Mira que las series estén bien configuradas. Que la tensión de cada serie esté en la parte alta del rango de tensiones del inversor. Por que si no llega al mínimo del rango del inversor éste no va a arrancar.
3- Ten en cuenta que esta instalación está inscrita en los registros de autoproductores como de 15 kW. Por lo que podrá ampliar la potencia modular (pico) en cualquier momento sin que sea considerada modificación sustancial y no cambie de régimen retributivo. Ahora bien, ésta es una peregrinación de papeles en todas las administraciones que, igual no queréis recorrer.