Hola,
En un LPC (edificio histórico), hay una imposta (cornisa saliente) a unos 5 m del suelo por encima de la cual se harán pasar cuatro lineas de sección 1,5 mm2 para iluminación. En algunas zonas esta imposta sigue un trazado curvo (semicircunferencias de unos 4 m de diámetro) ya que la imposta coincide con la base de unas cúpulas. Aunque la imposta está a unos 5 m de altura, consultada la OCA si es posible poner cable RZ1-K directamente, la respuesta es negativa, deberá ir bajo tubo de características 4321 o bien cable armado, según ITC BT 28.
¿Existe algún tipo de tubo rígido curvable que sea libre de halógenos -aunque reglamentariamente se exige solamente no propagador de la llama-? ¿Alguna otra alternativa más fácil?
Última edición por felipe el 04 Nov 2014, 15:55, editado 1 vez en total
por
#345509
felipe escribió:Hola,
En un LPC (edificio histórico), hay una imposta (saliente) a unos 5 m del suelo por encima de la cual se harán pasar cuatro lineas de sección 1,5 mm2 para iluminación. En algunas zonas esta imposta sigue un trazado curvo (semicircunferencias de unos 4 m de diámetro) ya que la imposta coincide con la base de unas cúpulas. Aunque la imposta está a unos 5 m de altura, consultada la OCA si es posible poner cable RZ1-K directamente, la respuesta es negativa, deberá ir bajo tubo de características 4321 o bien cable armado, según ITC BT 28.
¿Existe algún tipo de tubo rígido curvable que sea libre de halógenos -aunque reglamentariamente se exige solamente no propagador de la llama-? ¿Alguna otra alternativa más fácil?


El tubo rígido de PVC se puede curvar con calor, aunque quizás, si no se ve, te admitan usar tubo zapa.

Lo de que sea libre de halógenos en exterior no lo entiendo bien, ¿te lo exige la OCA?
Avatar de Usuario
por
#345510
Si te descuidas no hace falta ni curvarlo. Es posible que con colocarlo en las grapas el tubo solo se adapte a la curva.

Como dice el compañero, si te dejan meter tubo flexible, mucho mejor.
Avatar de Usuario
por
#345514
Nashozo escribió:
felipe escribió:Lo de que sea libre de halógenos en exterior no lo entiendo bien, ¿te lo exige la OCA?


Es para instalación interior, pero se prefiere que sea libre de halógenos (aunque reglamentariamente bastaría con ser no propagador de la llama), y efectivamente el tubo quedaría oculto encima de la cornisa.
Avatar de Usuario
por
#347987
Felipe, existen tubos curvables y flexibes, que no es lo mismo), que cumplen 4321 no importa sean rígidos. Los que tienen fleje (metálico o no) y superen el ensayo.
Avatar de Usuario
por
#348051
Hola Pxm1031,
Gracias por las aclaraciones, aunque cuesta encontrar tubos (curvables o flexibles no metálicos) de características 4321 que cumplan Libre de Halógenos. La alternativa es conformarse con que sean No Propagadores de la la Llama.

Lo que me "jode" es que no se pueda usar esta cornisa de piedra a modo de bandeja, con lo que entonces bastaría con poner el cable 0.6/1 kV grapado encima de la imposta, sin canalización. Consultaré alguna OCA más, a ver si son más flexibles.
Gracias.
Avatar de Usuario
por
#348146
felipe escribió:Hola Pxm1031,
Gracias por las aclaraciones, aunque cuesta encontrar tubos (curvables o flexibles no metálicos) de características 4321 que cumplan Libre de Halógenos. La alternativa es conformarse con que sean No Propagadores de la la Llama.

Haz lo que te ha dicho chichas: tubo rígido y lo adaptas al contorno y fijas con grapas. Con ese radio no debería darte ningún problema.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro