Hola. Buenas tardes.
en el CT DB SI se exige siempre control de humo en caso de incendio a cualquier aparcamiento que no sea abierto, es decir casi todos.
Por otro lado en los comentarios que aparecen en la última versión del CTE DB SI se indica que:
" Suministro eléctrico en instalaciones de control de humo de incendio en aparcamientos: El suministro eléctrico de las instalaciones de control de humo de incendio de un aparcamiento debe reunir las condiciones necesarias para que la instalación pueda cumplir la exigencia reglamentaria establecida para ella, es decir, que sea capaz de garantizar el control del humo de incendio durante la evacuación de los ocupantes. Se entiende que la instalación aporta dicha garantía cuando su proyecto, ejecución y mantenimiento son acordes con la normativa técnica existente y con las reglas de buena práctica generalmente admitidas. En lo que se refiere al suministro eléctrico, tanto la norma UNE 23584 (apdo. 5.2) citada en DB SI 3-8, como la norma UNE-EN 12101-10, citada en la anterior, así como, cuando se trata de instalaciones en aparcamientos, la británica BS 7346-7 (apdo. 14.4) y la belga NBN S21-202-2 (art. 4.5), reconocidas ambas como aplicables por el Ministerio de Fomento, no solo exigen suministro alternativo (no necesariamente grupo electrógeno) sino que detallan las condiciones de seguridad de dicho suministro".
¿Significa esto que siempre sería obligatorio instalar suministro alternativo? A mi me parece una exageración para garajes pequeños.
Gracias