Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
Avatar de Usuario
por
#352147
Hola,

Estoy calculando un balcón de 3, 6 m de voladizo en estructura metálica, si los elementos constructivos (cerramientos) admiten una flecha L/400 para el caso de un vano de viga "normal" (con apoyos en extremos), ¿qué limite de flecha habría de aplicar a mi voladizo? L/400 también? No veo esto muy claro en el CTE

Gracias
por
#352765
Si, con L/400 ya cumples con el CTE. En la practica si quieres puedes calcular con L/450 y no pasa nada
Avatar de Usuario
por
#352824
jcidon escribió:Si, con L/400 ya cumples con el CTE. En la practica si quieres puedes calcular con L/450 y no pasa nada


Gracias (L/450 es más desfavorable que L/400, me quedo con esta última que es la que estrictamente me pide la Norma)