Para la toma de corriente o punto de conexión puedes hacer lo siguiente: medir la sensibilidad de disparo del diferencial que tienes aguas arriba (normalmente te saldrá entre 16 mA y 23 mA, contando p.,ej. que sea de 30mA de sensibilidad), a continuación la impedancia de bucle a tierra (con y sin disparo del diferencial) multiplica IdxZb para obtener la tensión de contacto, utiliza los valores más restrictivos obtenidos de las mediciones.
Tendrás una tensión de contacto probable en el caso de un fallo de aislamiento que pueda provocar que aparezca una diferencia de potencial entre la masa del equipo y la tierra de referencia. Todo esto con un RCD en condiciones que corte en intensidad y tiempo en ese momento, porque la medición de hoy no tiene nada que ver con la de mañana, pues la Zb no es cte, como tampoco es eterno el RCD.