- 02 Abr 2016, 08:31
#355411
Y la salida desde el cuadro al subcuadro no la proteges con diferencial?
El reglamento dice que todo circuito, línea, o como quieran llamarla debe estar protegida contra indirectos. La salida a un subcuadro es un circuito, entiendo. Sino para que están los dif regulables, los de 300, 500mA, selectivos, bloque vigi, etc...?? Con la teoría de que la alimentación a un subcuadro no debe tener diferencial o relé diferencial no harían falta... Salvo para receptores tochos o que requieran regulación para evitar disparos cuando no son por seguridad.
He visto y calculado "cascadas" de diferenciales regulables desde CBTs de CTs privados, con cuatro y cinco niveles de subcuadros, todo con protecciones diferencialed (aeropuerto). La regulación ya es otro tema... En el primer relé puedes tener facilmente 1A de regulación o más... dependiendo de lo amplia que sea la instalación... A estos niveles si es verdad que su instalación es dudosa desde el punto de vista de protección (muchos amperios), pero bueno para tener peligro tendría que coincidir derivación con contacto indirecto. Si no existe (el relé) de las derivaciones no se entera nadie hasta que se lleven el susto.
Conclusión a la que llego. Instalo dif en todas las líneas sean receptores o salidas a subcuadros, con su correpondiente selectividas en mA y tiempos de disparo.
Quédate SIEMPRE con lo positivo...
Desecha SIEMPRE lo negativo...