Buenas tardes;
Aquí te paso el enlace con el archivo. Reforcé toda la estructura y cambien los coeficientes de pandeo en las barras, los IPE 600 que tenias puesto ya no se usa ninguno, ese perfil es enorme. Utilice perfiles IPE para los dinteles y HEB para los pilares. Coloque arriostramiento entre los pórticos hastiales y los de piñón, coloque también vigas de atado en las cabezas de los pilares de la estructura, supongo que la nave estará cerrada por todo los lados. Lo pilarillos hastiales no los unas mediante nudo empotrado al alma del dintel, no es nada recomendable generar momentos ahí.
Los nudos ya están calculados y las placas de anclaje también, únicamente falta por colocar los coeficientes de pandeo lateral para el ala inferior de los dinteles de los pórticos intermedios.
También corregí la resistencia al fuego de la estructura utilizando pintura intumescente, R120, como desconozco el uso del local tendrás que comprobar que es correcto y sino puedes cambiarlo.
Si os piden la comprobación por flecha, colocale la flecha máxima permitida que no me dio tiempo.
Si vas a realizar una segunda planta te tocara colocar un forjado y tendrás que dibujarlo en CYPE 3D y colocar las barras nudos y todo lo que te pidan.
Un saludo;
Enlace:
https://www.dropbox.com/s/871lt9vwxgxek ... a.rar?dl=0