Buenos días compañeros.

Hasta hoy mismo pensaba que solo se exigía distancia mínima entre canalizaciones eléctricas y tuberías de otras instalaciones. Pero un amigo me ha puesto en duda, y mirando he visto que Gas Natural tiene una norma técnica que exige una distancia mínima de 20 cm para canalizaciones paralelas con una presión máxima operativa menor de 5 bares.

Supongo que al ser una norma técnica debe cumplirse si o si, pero tenía entendido que no era necesaria distancia mínima. Qué opináis?
por
#356027
Como siempre, me autocontesto yo (no puedo esperar, la curiosidad me puede). Esta distancia se rige por al norma UNE 600670. Se hizo una modificación en 2014 que exige que se deje una distancia mínima de 3 cm entre conducciones.

Un saludo!