- 09 Ago 2016, 10:17
#357390
¿Que más dará que no tenga neutro el sistema? n entiendo, solo si quieres medir en bucle, claro, ahí si que importa, pero esa medición tampoco te da un valor "real" de la tierra de BT, te dice si esta bien, o puede estar mal, pero no el valor de dicha tierra.
Mide en tres puntos la tierra de BT ¿no?
Si necesitas desde cada cuadro, pues desde cada cuadro, aunque te va a dar lo mismo ya que el conductor de tierra que llega a un cuadro no va a tener muchos ohms, puedes hacer lo que dice el compañero steinmetz, que es lo lógico, mides la tierra, y luego continuidad entres todo lo que necesites y pista.
Necesitarás una manguera para prolongar los cables del telurómetro. En teoría, la pica auxiliar cercana, tiene que estar más menos al 50% de distancia respecto a la lejana, pero si la alejas (acercándola a la de lejos) el resultado es pesimista, por lo que te cubres.
A ver que dicen los compañeros.
Saludos.