Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#357464
Hola,
tengo una nave industrial en área metropolitana de Barcelona, el caso es que hay el cuadro eléctrico general, los subcuadros eléctricos , y en cada máquina también hay "un mini cuadro" con sus diferenciales y magneto térmicos.

La duda es ¿donde pongo los extintores de Co2?

- En el cuadro eléctrico general: si
- Subcuadros eléctricos: si (corregidme si me equivoco)
- En cada mini cuadro de máquina: ¿es necesario?
- En cada máquina si >24 V, según: REAL DECRETO 2267/2004, donde dice:

8.3 No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de cinco kg de dióxido de carbono y seis kg de polvo seco BC o ABC.


Si se tiene que poner en cada máquina >24V ¿existen unas distancias para poder compartir extintor, o, cada máquina tiene el suyo?

En cuanto a la eficacia, ¿en qué normativa se refleja?
Avatar de Usuario
por
#357465
Higgins escribió:Hola,
tengo una nave industrial en área metropolitana de Barcelona, el caso es que hay el cuadro eléctrico general, los subcuadros eléctricos , y en cada máquina también hay "un mini cuadro" con sus diferenciales y magneto térmicos.

La duda es ¿donde pongo los extintores de Co2?

- En el cuadro eléctrico general: si
- Subcuadros eléctricos: si (corregidme si me equivoco)
- En cada mini cuadro de máquina: ¿es necesario?
- En cada máquina si >24 V, según: REAL DECRETO 2267/2004, donde dice:

8.3 No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de cinco kg de dióxido de carbono y seis kg de polvo seco BC o ABC.


Si se tiene que poner en cada máquina >24V ¿existen unas distancias para poder compartir extintor, o, cada máquina tiene el suyo?

En cuanto a la eficacia, ¿en qué normativa se refleja?

La extintores de CO2 son opcionales. Tienes que cubrir la superficie con extintores de polvo polivalente... Recorrido de 15 m hasta cada extintor.

La eficacia creo que viene en el Real Decreto de Instalaciones de protección contra incendios, pero si la memoria no me falla sería 28A 113B la mínima...

En el foro hay alguna discusiones sobre este tema en particular.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Avatar de Usuario
por
#357467
Kyle_XY escribió:
Higgins escribió:Hola,
tengo una nave industrial en área metropolitana de Barcelona, el caso es que hay el cuadro eléctrico general, los subcuadros eléctricos , y en cada máquina también hay "un mini cuadro" con sus diferenciales y magneto térmicos.

La duda es ¿donde pongo los extintores de Co2?

- En el cuadro eléctrico general: si
- Subcuadros eléctricos: si (corregidme si me equivoco)
- En cada mini cuadro de máquina: ¿es necesario?
- En cada máquina si >24 V, según: REAL DECRETO 2267/2004, donde dice:

8.3 No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de cinco kg de dióxido de carbono y seis kg de polvo seco BC o ABC.


Si se tiene que poner en cada máquina >24V ¿existen unas distancias para poder compartir extintor, o, cada máquina tiene el suyo?

En cuanto a la eficacia, ¿en qué normativa se refleja?

La extintores de CO2 son opcionales. Tienes que cubrir la superficie con extintores de polvo polivalente... Recorrido de 15 m hasta cada extintor.

La eficacia creo que viene en el Real Decreto de Instalaciones de protección contra incendios, pero si la memoria no me falla sería 28A 113B la mínima...

En el foro hay alguna discusiones sobre este tema en particular.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


Estoy bueno... La eficacia del extintor para uso industrial viene en el RSCIEI.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
por
#357470
Muchas gracias Kyle_XY, me lio los 20V de la RSCEI...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro