Buenas, a ver si me podeis ayudar con esto, porque he estado previamente buscando por temas anteriores y no he encontrado nada:
Una nave industrial que necesita contar con hidrantes exteriores. En la calle hay hidrantes de la red de abastecimiento municipal, epecífica para contra incendios, y situadas cada 80 metros, como marca el RSCEI para zona industrial. El RSCEI dice en el ANEXO III
art. 7.1: Nota: "cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalación debe proteger todas las zonas de incendio que constituyen el establecimiento industrial. "
art 7.2.: a) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante.
Peeeeeeeeeeeeeeeeeero: ¿si la nave tiene de fondo 50 metros y no tiene calle trasera? no puedo cubrir todas las zonas. ¿las "zonas" a las que se refiere sólo es la fachada? ¿cómo lo veis? ¿qué haríais?