#360256
Generalmente usamos sección de cable de cobre desnudo de 35 mm2 para las PAT de las instalaciones eléctricas. ¿Es suficiente esta sección en el caso que la PAT tenga pararrayos?¿Es aconsejable ?
Las bajantes se prescriben de 50 mm2 de sección, pero no hayo información clara sobre el electrodo de puesta a tierra, que es el mismo que el de masa, por ello lo pregunto.

Por otra parte ¿Puede este electrodo y sus picas disponerse en la misma zanja que la LGA -que está aislada 0,6/1 KV y discurre bajo tubo- o debe guardarse una determinada distancia mínima?
Avatar de Usuario
por
#360259
felipe escribió:Generalmente usamos sección de cable de cobre desnudo de 35 mm2 para las PAT de las instalaciones eléctricas. ¿Es suficiente esta sección en el caso que la PAT tenga pararrayos?¿Es aconsejable ?

Lo veo suficiente, está en contacto con el terreno no veo inconveniente.

felipe escribió: ¿Puede este electrodo y sus picas disponerse en la misma zanja que la LGA -que está aislada 0,6/1 KV y discurre bajo tubo- o debe guardarse una determinada distancia mínima?

Lo evitaría ya que podría provocar inducciones. No hay distancias mínimas reglamentarias queda a tu criterio.
por
#360291
Yo como no hago instalaciones grandes uso de 50, aunque si se me acaba el rollo pues sigo con 35.

Veo un pararrayos con 70.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro