Hola,

¿Está prohibido llevar un cable para un enchufe por el suelo (bajo el gres, entre el mortero de cemento) en Restaurante?

El cable con suficiente protección mecánica (Armado) y AS. No va bajo tubo por problemas de espacio.

Saludos. :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#35883
dome escribió:Hola,

No va bajo tubo por problemas de espacio.

Saludos. :cabezazo

De esto no estoy tan seguro.
Dinos el tipo de cable exactamente.
por
#36054
En teoria no puede ir. Es un metodo de instalación que no está contemplado.
Avatar de Usuario
por
#36122
Hombre, no directamente bajo el suelo, pero si lo puedes empotrar en el encascado, ¿no entraría en la ITC-BT-20, 2.2.4 Conductores aislados directamente empotrados en estructuras? ¿o entendeis esto sólo cuando se deja el cable si se está encofrando?
Nunca se me ha planteado el caso, pero ¿qué haríais?
Avatar de Usuario
por
#36133
Sophie Germain escribió:Hombre, no directamente bajo el suelo, pero si lo puedes empotrar en el encascado

¿Te refieres a la bovedilla?
Avatar de Usuario
por
#36165
ito escribió:
Sophie Germain escribió:Hombre, no directamente bajo el suelo, pero si lo puedes empotrar en el encascado

¿Te refieres a la bovedilla?


Nop: bovedilla, vigueta, capa de compresión, encascado, mortero y pavimento.

El encascado es una capa de hormigón de 5 a 10cm, se llama también atezado. ¿No se usa por ahí?
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#36228
Por aquí creo que se le llama solera, lo del encascado no lo había oído, la verdad.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro