Sin tener en cuenta la normativa municipal de cada ayuntamiento (en Madrid, Ourense o Vigo por ejemplo, en sus planes generales u ordenanzas medioambientales están reguladas estas distancias), ¿Existe una normativa que determine las distancias que deben cumplir las salidas de aire de ventilación (o de las unidades exteriores de climatización) con respecto a aberturas y ventanas ?.
Es decir, normativa estatal y regional para ayuntamientos donde no esté regulado esto en sus normativas municipales para el acondicionamiento de un local para un uso comercial o de oficinas ,etc.
En el RITE no encuentro nada que se adapte
Un saludo y gracias.
Avatar de Usuario
por
#361361
Ese tipo de requisitos casi siempre se establecen en PGOU u ordenanzas municipales. De ámbito nacional y obligado cumplimiento no creo que haya mucho más que lo que especifica el DBHS3.
por
#361757
En la UNE-EN 13779/2008 se recogen especificaciones de distancias entre aberturas de toma de aire y descarga.