Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#362495
Hola a todos, os planteo la siguiente cuestión relativa a la aplicación del ITC-BT-05 a fuentes ornamentales:

Será necesario realizar inspección inicial para piscinas con potencia instalada superior a 10 kW y por lo tanto también periódicas cada 5 años.

Según esto, en el caso de fuentes no sería necesaria ni la inicial ni la periódica en ningún supuesto, no?.
Entiendo que si el cuadro de la fuente está en un local que se pueda considerar mojado y la potencia fuera superior a 25 kW, sí, pero en el resto de casos no.

Se agradecerán opiniones al respecto.
Un saludo y feliz 2018
por
#362496
Muy buenas tardes,

Si la fuente tiene mas de 5kW, necesita inspección inicial ya que las fuentes están dentro del grupo "Instalaciones alumbrado exterior P instalada > 5 kW". En este caso concreto, si la fuente tiene mas de 5kW, se necesita una inspección inicial y una cada 5 años desde la inicial. La inspección la lleva a cabo O.C.A. (organismos de control) y no el E.I.C.I. (Entidades de inspección y control industrial).

En el caso de que la fuente tenga menos de 5kW, no es necesaria ninguna de las anteriores.

Un saludo.
por
#362500
Hola y gracias por la respuesta.
Para el caso de una fuente ornamental sin iluminación, sólo con equipos de bombeo, ¿qué habría que considerar?
Gracias y un saludo.
por
#362501
Hola de nuevo,

Pues esto es como todo, depende de las bombas que tengas. Aunque si no es muy grande no creo ya que una bomba para un caudal máximo de 4800l/h y una altura máxima de bombeo de 50 m tendrá 1200W o 1300W.

Un saludo máquina.
por
#362509
Si la fuente tiene mas de 5kW, necesita inspección inicial ya que las fuentes están dentro del grupo "Instalaciones alumbrado exterior P instalada > 5 kW". En este caso concreto, si la fuente tiene mas de 5kW, se necesita una inspección inicial y una cada 5 años desde la inicial. La inspección la lleva a cabo O.C.A. (organismos de control) y no el E.I.C.I. (Entidades de inspección y control industrial).
Esto no es cierto, ya que precisamente es todo lo contrario, transcribo literalmente.... " Se excluye del ámbito de aplicación de esta instrucción la instalación para iluminación de fuentes y piscinas...". Con lo cuál necesitarias proyecto como fuente si pasas de 5 kW y no necesitarias pasar inspección inicial. Podría ocurrir que te exijan ponerlo también como local mojado si pasas de los 10 kW, y ahí si tendrías que pasar inspección inicial si pasas de 25 kW de potencia instalada. En Resumen :

Si tienes de potencia menos de 5 kW te vale una memoria.
Si tienes de potencia entre 5 Kw y menos de 10kW, necesitas proyecto como fuente y nada más.
Si tienes de potencia entre 10 y menos de 25 kW, te pueden pedir proyecto como local mojado de más de 10 kW, sin inspección.
Si tienes más de 25 kW de potencia instalada, te pueden pedir proyecto como local mojado de más de 10 kW e inspección inicial.

Espero que te haya quedado algo más claro.
por
#362536
Gracias por las aportaciones.
Saludos.

Palabras clave
Temas similares