¿a que altura se debe colgar un extintor de incendio? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#362605
4. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.”


Como veis el texto dice, claramente " y, preferentemente, sobre soportes". Pero esto no quiere decir que no pueden ir sobre el suelo directamente. Por ejemplo si ya tienes un extintor de CO2 de 10 kg, con altura de 1070 mm, ya estarias cumpliendo sin necesidad de colgarlo.
Exactamente lo mismo que se hacia antes, con la salvedad que ahora viene fijado un intervalo con un mínimo y un máximo de altura referida a la maneta.
Avatar de Usuario
por
#362633
La altura de montaje, así como la posición del extintor dependen del entorno donde este estará montado.
La altura de montaje debe ser tal que no cause daño a los usuarios y permita una fácil utilización, con una cota máxima de 1.7m.
Por ejemplo, en espacios donde hay niños pequeños se recomienda su montaje lo mas alto posible o semi-empotrados para evitar golpes. En espacios para ciegos se recomienda su montaje bajo para ser detectados con el bastón.
El conocimiento del entorno y un buen criterio técnico son importante para definir la altura de montaje.

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro