Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#362608
Buenos días
Mi pregunta es: viendo el ejemplo de la imagen, ¿hay algún apartado del código técnico que justifique esto? El forjado soporta el peso de la bañera, pero en que punto dice la normativa cuantas bañeras puedo colocar?
Un saludo
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#362652
En el CTE -DB-SE-AE apartado 3.1.1 puedes ver que se hace una comprobación con una carga concentrada de 2 KN, no concomitante con la carga uniformemente distribuida.
Esa carga se aplica en una superficie de 50 x 50 mm.
Un saludo