tiquitaca escribió:En centros de mando de alumbrado público, sé que es una práctica habitual "practica" un pequeño corte en el cable de puesta a tierra del armario para poder tomar las mediciones.
Mi pregunta:
De cara a una inspección, estaría permitido esa práctica habitual ¿saldría como deficiencia?
¿pone en riesgo de algun modo estar parcialmente ese cable descubierto?
Gracias
Esa supuesta practica denotaría una falta total de profesionalidad: a nadie se le ocurre dejar pelado el cable de una fase con tensión, pues bien el conductor de tierra tiene el mismo tratamiento. Si va a una borna específica ahí es donde se mide, que para eso ese tipo de borna tiene "agujero" donde poner el conductor/pin de medida
No obstante todo aislamiento que se interrumpa tiene la posibilidad de volver a restaurarlo. Así que ya sabes a qué atenerte.
Tambien decirte que hay puntas de prueba, para los aparatos de medida, que pinchan el aislante sin deteriorarlo, tanto para los cables de fases/neutro como los de tierra
Si la inspección se hace con el rigor correspondiente esa mala praxis saldría como defecto
Salu2