Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#362774
¿Si quiero utilizar estos cables para corriente trifásica necesitare 3. Pero estos cables vienen con neutro fiador de Almelec con lo cual si cojo tres también tendré 3 neutros no?
Avatar de Usuario
por
#362782
No.
Hay formaciones de Al RZ 0,6/1 kV (norma UNE 21030-1) con las 3 fases más neutro(fiador) ya trenzadas.
El neutro fiador lo hay con sección 29,5 mm2 Alm y 54,6 mm2 Alm (para sección de fase 25 mm2).
Es decir tienes en trenzado :
3x25 Al/29,5 Alm y 3x25 Al / 54,6 Alm
Avatar de Usuario
por
#362822
botarate escribió:pero el ejercicio me pide que lo haga con cables unipolares.

El RZ es unipolar, que yo sepa no hay multiconductor, son formaciones trenzadas como ha comentado esaizmata.