- 12 Jun 2018, 15:02
#363458
Antiguamente con los contadores electromecánicos, si compensabas con una batería sobredimensionada, en el contador de reactiva el disco iba hacia atrás (menos de una vuelta) hasta que el trinquete antiretroceso lo bloqueaba, y ya no subía la lectura de reactiva.
Los contadores de hoy en día son todos multifunción, registran la energía activa en ambos sentidos y la reactiva en cuatro cuadrantes.
En los menus de un contador multifunción, en el apartado Total aparecen estas lecturas:
18- activa importada
28- activa exportada
58- reactiva importada inductiva
68- reactiva exportada capacitiva
78- reactiva exportada inductiva
88- reactiva importada capacitiva.
Si en una instalación la batería esta sobredimensionada, aumentará la lectura 0.88.0.
En la pantalla de los contadores hay unas flechitas que indican la reactiva que hay en la instalación, si solo aparece una flecha a la derecha la carga es resistiva, si además aparece una flecha hacia arriba, hay reactiva inductiva, y si aparece una flecha hacia abajo, hay capacitiva. En modo exportación las flechas verticales se invierten.
Saludos