Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#363576
Buenas!!
Soy nuevo por aquí y necesitaría un cable con un error de cype.

Estoy realizando un pequeño cálculo de una cercha para mi trabajo, y al introducir sismo en cype me salta el error: "Esta estructura en un mecanismo".

Todos los nudos internos están actualmente empotrados, y las barras tienen sus extremos articulados -entiendo que esto equivaldría a nudos articulados al final-. De todos modos, no sé qué solución puede asemejarse mejor a uniones roblonadas.

Imagen
Imagen

Imagen
Imagen

En cuanto a los vínculos exteriores, uno es una articulación y el otro un apoyo que permite el desplazamiento libre en XY.

Imagen

Gracias de antemano
por
#366388
Saludos
Un caso similar tuve al querer calcular una nave con armaduras (con dimensiones considerables), en el soporte técnico me comentaron que debía desvincular las barras a las cargas superficiales (es en la opción cargas), de ahí puede correr el cálculo de la estructura, espero te sirva
Avatar de Usuario
por
#366407
Los nudos de los cordones deben ser rígidos, solo son articulados los extremos de los montantes y diagonales