#366398
Buenas tardes, ¿alguien podría indicarme cual sería la separación mínima que deberí haber en las tierras de servicio de dos trafos que puedan trabajar en paralelo? ¿En qué casos pueden unirse?
En el reglamento de Centros de transformación se habla de separación entre la tierra de protección del centro y de servicio mientras que en el reglamento de baja se habla de separación entre la tierra de protección
del centro y el de utilización de la planta, pero no sé habla de la separación entre las tierras de servicio.
Gracias
Avatar de Usuario
por
#366405
Si los trafos pueden trabajar en paralelo puedes unir ambas tierras de neutro sin problema. Es mas, cuando esté en paralelo se unirán irremediablemente. Cuando no estén en paralelo que ambas tierras sean la misma no es problema.

Ya tienes suficiente con garantizar la separación entre herrajes y neutro.
por
#366415
Muchas gracias pipas. Entiendo que no habría problema en unir la tierra de protección y del neutro si la tensión de defecto, considerando una tierra única, fuese menor de 1000 V.
Avatar de Usuario
por
#366416
Aqui en mi zona para unir protección y servicio tienes que garantizar 1 ohmio o menos.

En ct prefabricados se separan normalmente ya que suelen estar en exterior y separados de las tierras de la instalación receptora bt (ojo con lo que marca la itc 18 sobre la separación de tierras de herrajes o protección de un ct y la tierra de la instalación receptora bt).

En ct de obra civil dentro de una edificación es lo mas complicado, pudiendo llegar a tener:

Tierra de servicio ct
Tierra de protección ct
Tierra de la instalación receptora bt
Tierra de parrayos

Y en muchos casos inviable garantizar separación de tierras, por espacio físico.

He visto de todo en esos casos:

.Todas las tierras unidas y con menos de 1 ohmio.
.todas unidas menos la de herrajes que se separa.
.herrajes y neutro separadas. Receptora bt y parraypd unidas, y separadas rescpeto a las anteriores...

A dia de hoy todavía no he logrado que en la delegación de industria se posicionen al respecto.

Pd. Cuando digo separadas de refiero a
independientes para la máxima corriente de defecto a tierra.
por
#366420
Gracias pipas. Lo de garantizar 1 ohmio no lo he visto nunca. Si no es mucho abusar podrías indicarme si estoy en lo cierto?
-Distancia mínima tierra de protección y servicio. D=resistividad terreno* Id/ (2 * pi* 1200) siendo la Id la corriente fase tierra en el lado de MT. Se podrán unir si Vd = Rt * Id < 1000 V siendo Vd la tensión de defecto, Rt el valor tierra común.
-Distancia mínima tierra de protección y utilización. D= resistividad terreno * Id / (2 * pi * 1000) siendo Id la corriente fase tierra en el lado de MT. Se podrán unir si Vd = Rt * Id < Vca siendo Eh el valor de resistencia común y la Vca la tensión de contacto admisible calculada según MIE- RAT 13
por
#366431
Se podrán unir si Vd = Rt * Id < 1000 V siendo Vd la tensión de defecto, Rt el valor tierra común.


Eso viene porque todo equipamiento de BT tiene que soportar 1500V, entonces se dan un margen y te dejan 1000 V. Pero esto es si la tierra de BT esta separada, si la unes y el ensayo de paso y contacto de da bien ya no hay diferencia de potencial entre N y tierra BT.

Lo de 1 ohm es una norma no escrita, o por lo menos lo era antes aquí, ahora se han jubilado todos esos técnicos y los nuevos piden las justificaciones pertinentes, que si te da menos de 1 pues se calcula y da bien siempre.

También tienes tablas de las distribuidoras, aunque ahora empiezan a complicarlo todo.... :cabezazo

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro