Sistemas de climatización e instaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado
por
#366477
Necesito diseñar una instalacion con una distribución en anillo y desconozco como proceder a la hora de calcular la perdida de carga en el anillo. Adjunto esuqema aproximado de la instalacion a la que me refiero.

Mi duda surge en el anillo ya que al no conocer como se van a distribuir los caudales, no se como calcular la perdida de carga de cada tramo de tubería del anillo.

¿Se considera como criterio el caudal total y como longitud la mitad del anillo?

Muchas Gracias. Un saludo
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#366487
Nuestra recomendación es: utilizar programas para el calculo de redes de rociadores y/o bies.

Estos son capaces de calcular redes por calculo iterativo.

El principio de calculo se basa en el hecho que la presión de la tubería derecha de entrada de agua de la tee de salida de agua, debe ser muy similar a la presión de la tubería de la izquierda de entrada de agua.

Te anticipamos que es un calculo complejo.

Un saludo y suerte.