Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#366607
Buenas noches a todos,

En un proyecto que estoy revisando emplean la siguiente fórmula para conocer la corriente que admitirá un cable durante 5 minutos.

I=Icc(1s) x [1/raíz(t)]

I= corriente que admite el cable
Icc(1s)= Intensidad de cortocircuito del cable en 1 segundo
t= tiempo

Por tanto para un cable HEPRZ1 18/30kV de 1x240 para un tiempo de 5 minutos, indican que el cable puede soportar 1,3kA

I= 22,56kA x [1/raíz(5x60)] = 1,3kA

Yo creo que esa fórmula es válida para el caso de cortocircuitos de hasta 5 segundos. Para 5 minutos la Intensidad máxima admisible por el cable será la Intensidad permanente.

¿Alguien me puede sacar de dudas?

Muchas gracias!!!
Avatar de Usuario
por
#366608
Si no tienes tiempo de actuación de las protecciones, porque no tienes protecciones, ya que todas se calculan para que no superen el umbral de 5 segundos, de ahí la formula, efectivamente, esta no te vale, deberás calcular el cortocircuito permanente sin transitorios.
por
#366609
No me queda claro.

Tengo los dos caso:

Caso 1: Salida con protección SEPAM T20
Caso 2: Salida sin protección

Yo sigo pensando que la fórmula indicada es válida solo para los casos en los que el tiempo de disparo sea hasta 5 segundos.

La peculiaridad de mi instalación es que como corriente nominal se tendrá 65A y una Icc de 26kA, pero puede tener una sobre carga del 300% durante 5 minutos.

En este caso, yo creo que para el dimensionamiento del cable habría que tomar la corriente de sobrevarga como permanente y por tanto, habría que ir a lo marcado por el fabricante como corriente máxima admisible y no ir al dato de corriente de cortocircuito.

¿Estoy en lo cierto?

Muchas gracias!
Avatar de Usuario
por
#366610
j.s escribió:La peculiaridad de mi instalación es que como corriente nominal se tendrá 65A y una Icc de 26kA, pero puede tener una sobre carga del 300% durante 5 minutos.

Pero el cable soporta esa sobrecarga sin problemas, por los datos que aportas 1x240 mm², por el cortocircuito admisible será conductor aluminio, te va a soportar sin problemas los 65 A x 3 = 195 A.

En cualquier caso, debería emplear la une 21192, aunque mi opinión es que utilizando I² · t = constante, estás en el lado de la seguridad al considerarse un calentamiento adiabático.

Saludos
por
#366639
wenner escribió:
j.s escribió:En cualquier caso, debería emplear la une 21192, aunque mi opinión es que utilizando I² · t = constante, estás en el lado de la seguridad al considerarse un calentamiento adiabático.

Pues yo en mi humilde opinión disiento, la formula de cortocircuito no deberia emplearse para mas de 5 segundos.

La formula de cortocircuito lo que hace es suponer que el cable está a 90ºC (temperatura máxima del aislamiento) y para un tiempo dado, ver cual es la intensidad que al final de ese tiempo hace que el cable esté a 250ºC (temperatura maxima del conductor)

Si al cable de 240mm2 , suponiendo que inicialmente está por ejemplo a 50ºC, se le hace pasar 1300 amperios durante 5 minutos, es cierto que no llegará a 250 ºC porque ya que al ser tan lento el calentamiento ya no es adiabático; pero precisamente por no ser adiabático, el calor del conductor pasa al aislamiento, y durante los últimos minutos el cable posiblemente llegue a 150-160 ºC , y esto daña al aislamiento que queda un tiempo largo por encima de su temperatura máxima.

En cualquier caso como bien dices , en este caso en concreto da igual porque el cable aguanta la sobrecarga de 190 amperios sin problemas.
por
#366642
Don_Mendo escribió:
wenner escribió:
j.s escribió:En cualquier caso, debería emplear la une 21192, aunque mi opinión es que utilizando I² · t = constante, estás en el lado de la seguridad al considerarse un calentamiento adiabático.

Pues yo en mi humilde opinión disiento, la formula de cortocircuito no deberia emplearse para mas de 5 segundos.

La formula de cortocircuito lo que hace es suponer que el cable está a 90ºC (temperatura máxima del aislamiento) y para un tiempo dado, ver cual es la intensidad que al final de ese tiempo hace que el cable esté a 250ºC (temperatura maxima del conductor)

Si al cable de 240mm2 , suponiendo que inicialmente está por ejemplo a 50ºC, se le hace pasar 1300 amperios durante 5 minutos, es cierto que no llegará a 250 ºC porque ya que al ser tan lento el calentamiento ya no es adiabático; pero precisamente por no ser adiabático, el calor del conductor pasa al aislamiento, y durante los últimos minutos el cable posiblemente llegue a 150-160 ºC , y esto daña al aislamiento que queda un tiempo largo por encima de su temperatura máxima.

En cualquier caso como bien dices , en este caso en concreto da igual porque el cable aguanta la sobrecarga de 190 amperios sin problemas.


Gracias Don_Mendo

Puse mal el ejemplo.

El caso bueno es el siguiente:

- Instalación de media tensión desde CS de compañía hasta Centro de transformación de abonado. Tendido bajo tubo subterráneo.

- Intensidad demandada:
* En permanencia: 131A
* Durante 2 horas: 195A
* Durante 5 minutos: 388A

En los cálculos facilitados me indican que emplean cable HEPRZ1 18/30kV H25 de aluminio 1x240mm2.

Yo entiendo que el cable de 240mm2 tiene una Iadmisible de 345A y por tanto, no es válida para esta instalación, ya que requiere 388A durante 5 minutos. Tendría que irme al cable de 400mm2 que tiene una I admisible de 450A.

Como indicaba, yo creo que el fallo que tienen es emplear la fórmula I=Icc(1s) x [1/raíz(t)] para el caso de 5 minutos y el caso de 2 horas.


Por favor, indicarme si estoy en lo cierto o por el contrario, indicarme en qué estoy fallando.

Muchas gracias!!

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro