Hola a todos. Una consulta sobre una situación que no se me había dado hasta ahora:

Tengo un establecimiento industrial tipo C formado por cuatro sectores.
Tres de ellos son de riesgo medio y el cuarto de riesgo alto.
Los 3 de riesgo medio tienen más de 3500 m2 por lo que necesitan hidrantes.
El de riesgo alto tiene menos de 2000 m2, por lo que NO los necesitaría.
La nota al pie de la tabla 3.1 indica que si un sector precisa hidrantes, todo el establecimiento debe estar protegido. Así pues, hidrantes para todos.

Hasta aquí todo claro.

Caudal y autonomía requeridos, tabla del punto 7.3:
¿Qué nivel de riesgo intrínseco debo tomar?
- Riesgo medio, el de los sectores que me exigen hidrantes
- Riesgo alto, el del sector más desfavorable, pero que no lo exige por sí mismo
- Riesgo combinado del establecimiento (también alto), a pesar de que el artículo 3.4 dice que este valor sólo se tendrá en cuenta para determinar la periodicidad de las inspecciones.

La otra alternativa pasa por establecer diferentes valores de caudal y reserva para cada sector, pero me parece complicar la instalación y supongo que saldría más caro que hacerla toda para riesgo alto.

A la espera de sugerencias, un saludo.

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro