Hola:

Tengo que conectar un inversor a una instalación trifásica a 220V (entre fases) que no tiene neutro. El inversor funciona a 400V (entre fases) y tiene neutro.

He buscado transformadores trifásicos para dicha conversión, pero veo que me lo tienen que hacer a medida.

Por otra parte veo que existen multitud de empresas que ofrecen autotransformadores trifásicos que pasan de 400V a 220V. Son más baratos, pero me pregunto si estaría exponiendo la instalación y los usuarios a algún tipo de riesgo, por ejemplo en caso de fallo del autotransformador.

¿Hay algo en la normativa (REBT) que me impida emplearlo?

¿Debo tener alguna consideración en particular al conectar las fases de primario y secundario del mismo?

Gracias
por
#366638
Perovskito escribió:Hola:

Tengo que conectar un inversor a una instalación trifásica a 220V (entre fases) que no tiene neutro. El inversor funciona a 400V (entre fases) y tiene neutro.

He buscado transformadores trifásicos para dicha conversión, pero veo que me lo tienen que hacer a medida.

Por otra parte veo que existen multitud de empresas que ofrecen autotransformadores trifásicos que pasan de 400V a 220V. Son más baratos, pero me pregunto si estaría exponiendo la instalación y los usuarios a algún tipo de riesgo, por ejemplo en caso de fallo del autotransformador.

¿Hay algo en la normativa (REBT) que me impida emplearlo?

¿Debo tener alguna consideración en particular al conectar las fases de primario y secundario del mismo?

Gracias


Yo no veo ningun problema...
Con poner un interruptor automatico de corte omnipolar en la entrada y la salida del autotransformador sería suficiente. Ademas tienes que cumplir todo lo indicado en la ITC-BT-48 que explicitamente habla de autotransformadores de BT.

Con hacer una busqueda en el REBT poniendo "autotransformadores" todo arreglado...

respecto a si son seguros, pues creo que la unica diferencia respecto a aun transformador es que el transformador al tener aislamiento galvánico, baja la corriente de cortocircuito y permite instalar interruptores con un poder de corte menor aguas abajo del trafo, pero esto un autotransformador no lo hace.
por
#366689
He montado algunos autotransformadores trifasicos, y tambien utilizo monofasicos, y nunca he tenido problemas. Utilizar autotransformadores para cambiar la tension, no es peligroso.
Solo es necesario hacer buenas conexiones, ya que si reduces tension, si se suelta el neutro se podria recibir la tension primaria.

El autotransformador trifasico funciona con 3 monofasicos montados en un mismo nucleo trifasico y conectados en estrella. Cada autotransformador monofasico (o cada columna) lleva una potencia de 1/3 del total. Al utilizar conexion estrella, la tension real de cada columna es 230-133V. De hecho cuando lo utilices para elevar a 400V podras utilizar los 230V fase-neutro. Igualmente cuado reduzcas a 230V con una fase y el neutro se obtienen 133V (los 125...127V de toda la vida).
Saludos
por
#366728
Electrones escribió:He montado algunos autotransformadores trifasicos, y tambien utilizo monofasicos, y nunca he tenido problemas. Utilizar autotransformadores para cambiar la tension, no es peligroso.
Solo es necesario hacer buenas conexiones, ya que si reduces tension, si se suelta el neutro se podria recibir la tension primaria.

El autotransformador trifasico funciona con 3 monofasicos montados en un mismo nucleo trifasico y conectados en estrella. Cada autotransformador monofasico (o cada columna) lleva una potencia de 1/3 del total. Al utilizar conexion estrella, la tension real de cada columna es 230-133V. De hecho cuando lo utilices para elevar a 400V podras utilizar los 230V fase-neutro. Igualmente cuado reduzcas a 230V con una fase y el neutro se obtienen 133V (los 125...127V de toda la vida).
Saludos


¡Muchas gracias a ambos, me queda todo más claro!

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro