Hola,
Mis cálculos son:
Instalación con un trafo de 1000kVAs y una UCC estimada de 6%. Tiene una acometida hasta el CGBT de 25m con cable RZ1 4 cables por fase de 150mm2 y 3 cables por neutro de 120mm2.
Ahora, mis cálculos.
Icc en bornas del trafo: 1.000/(raíz(3)*400*0,06)=24,06kA
Zcc trafo: (400/raíz(3))/24060=0,0096
Rlinea=p*(l/s) = 0,018*(25/4*150)=0,00075
Xlinea=0,00009*25=0,00225 (¿Habría que dividirlo entre el n° de cables por fase?)
Zcc línea=raíz(0,00075^2+0,00225^2)=0,0024
Rneutro=p*(l/s) = 0,018*(25/3*120) = 0,00125
Xneutro=0,00009*25=0,00225
Zcc neutro= raíz(0,00125^2+0,00225^2)=0,0026
Iccmax= (U/raíz(3))/Zcc = (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024)= 19290A
Iccmin= (U/raíz(3))/Zcc+Zccn= (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024+0,0026)= 15876A
El valor de la Iccmin debe de estar mal, ya que la app que utilizo me indica que tiene que ser 9,59kA.
¿Alguien me puede decir en que me estoy equivocando y como serían las fórmulas a emplear?
Muchas gracias!!