Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#366785
Buenos días,
Tengo un uso comercial con un aparcamiento que se encuentra cubierto en el mismo edificio pero que se considera abierto según el CTE (Fachadas abiertas en más de 1/20 de la superficie construida).
Yo considero que el aparcamiento es otro sector de incendio, por lo que tendrá que haber un vestibulo de independencia en la entrada hacia el uso comercial...
Únicamente tendría en cuenta que es un aparcamiento abierto a la hora de justificar el control de humo de incendio.

¿Os parece que mi interpretación es correcta o, como me dice alguno... el aparcamiento abierto no se considera sector de incendio??

Si alguien me pudiese ayudar...
Avatar de Usuario
por
#366882
Al ser aparcamiento abierto no le aplican todas las medidas de PCI ya que no está clasificado como aparcamiento, el vestíbulo sí