Buenas noches,soy de Argentina mi duda es en una instalación industrial con ECT TNS se que puedo proteger en el T.P contra contactos indirectos con un I.A..Pero que debo tener en cuenta?Desde ya muchas gracias.
por
#366935
steinmetz escribió:
surkaster escribió:TP??

Imin y Imax, supongo


Creo que se refiere a Tablero Primario :rolleyes

Salu2

Si,al tablero principal en baja tension
Avatar de Usuario
por
#366936
federicoarias91 escribió:Buenas noches,soy de Argentina mi duda es en una instalación industrial con ECT TNS se que puedo proteger en el T.P contra contactos indirectos con un I.A..Pero que debo tener en cuenta?Desde ya muchas gracias.

Tienes que comprobar que el interruptor automático actúe en un tiempo muy corto para la situación más desfavorable, es decir, que el corto mínimo (en el extremo de la línea, impedancia máxima) sea superior al umbral de actuación magnética de la protección. Si tuvieras diferenciales está asegurado.