Buenas noches,

Se me presenta una duda que expongo a continuación.

Si tenemos una instalación monofásica en una vivienda unifamiliar con Esquema TT y conectamos el neutro de la instalación en la CGP a la toma de tierra de la vivienda. ¿Qué efectos nocivos podría producirse en la vivienda? Supongo que los diferenciales si podrían despejar un defecto a tierra al encontrarse aguas abajo de la conexión. Pero pienso que podríamos causar problemas en suministros vecinos, e incluso en aparatos de nuestra vivienda, ante una derivación a tierra de una fase de un vecino, de la compañía etc.

Espero vuestras respuestas.
Un saludo.
por
#367004
Sí el neutro del CT no esta lo suficientemente separado de los herrajes, podría existir una sobretensión cuando exista un defecto en AT.

Unir el neutro y la tierra parece ser una solución para armónicos de 3, pero tenemos este otro problema, es un TN, 2 ohms...etc etc.
por
#367086
surkaster escribió:Sí el neutro del CT no esta lo suficientemente separado de los herrajes, podría existir una sobretensión cuando exista un defecto en AT.

Unir el neutro y la tierra parece ser una solución para armónicos de 3, pero tenemos este otro problema, es un TN, 2 ohms...etc etc.


Muchas gracias por tu aportación. Entonces en un esquema TN estamos más expuesto a sufrir problemas si como dices el CT es próximo a nuestra instalación y ocurre algún problema en los devanados de alta. Conozco un vecino que me comentó que conectó su neutro a tierra para evitar disparos de diferenciales, pero claro, para mí ha matado moscas a cañonazos.
por
#367094
Todo depende, no, ahora pensando, creo que no, EL Problema es si se unen en el CT....porque el neutro ya lo va poniendo la compañía a tierra cada 150 metros....

Pero bueno, si haces un TN tienes otras premisas para la puesta a tierra...no si si cumpliría...

La verdad, creo que me he liado con los herrajes del CT en la respuesta anterior. Dependería de si el neutro y sus puestas a tierra desde el ct a tu instalación son eficaces, si no si llevaría una sobretensión a tu instalación.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro