Buenas noches,

Tengo una consulta referente a la acometida de Socorro que ha de tener un edificio de pública concurrencia.

El edificio dispone de un CT con 2 líneas en MT. Estas líneas vienen de la misma Subestación, pero son L1 y L2.

¿Valdría decir que la línea L1 es la línea de suministro normal y la línea L2 es la acometida de suministro de emergencia?
Si es afirmativo, me podría ahorrar instalar un grupo electrógeno o realizar una acometida de Socorro en BT. ¿Es así?

Me mantengo a la espera de una respuesta. Muchas gracias.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#367124
El punto 2.1 de la ITC28, creo que te de la respuesta.

Contenido
Captura.JPG
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#367128
a mi para una clinica me aceptaron dos lineas de baja tension de dos trafos diferentes.. con lo cual entiendo que si son lineas idependientes te sirven como sumnsitros alternativos, de todoas formas los servicios de industria te pdoran decir como lo interpretan ellos