Creo que estas calculando mal el caudal de la sala. Aunque ya no se si servirá de algo, que ya han pasado 4 meses desde el mensaje.
En una sala de grupo electrógeno, en la que el grupo está instalado correctamente dirigiendo el radiador al exterior, el caudal que sale de la sala es:
1-Gases de escape
2-El que expulsa el ventilador del radiador (el que tu llamas "ventilador del motor"
Por tanto, el caudal que entra a la sala es :
1-Aire para combustión (aproximadamente, su valor es la mitad de caudal que gases de escape)
2-El del ventilador del radiador. (el mismo de antes)
El alternador tiene un ventilador. Éste ventilador coge el aire de la sala y lo expulsa a la propia sala, por tanto no tienes que tenerlo en cuenta para calcular los atenuadores. Los atenuadores hay que calcularlos con el aire de entrada. (para el aire de salida, en vez de calcular nada es mejor comprárselos al fabricante del grupo, que te incluya los suyos)
Por tu mensaje, parece que el caudal del alternador lo has sumado a los otros 2. Si lo has hecho así, está mal.
Y ahora, respondiendo a tu pregunta: cualquier otro equipo que tengas dentro de la sala y genere calor, se va a refrigerar cogiendo el aire de la sala y devolviendolo a la sala, por lo que NO es necesario sumar su caudal para el cálculo de los atenuadores.
A veces se instalan en las salas de generadores unos ventiladores extractores cuyo objetivo es que la sala no se recaliente cuando los generadores están apagados. El caudal de estos ventiladores está ordenes de magnitud por debajo del caudal del radiador del grupo, por lo que tampoco tienes que tenerlo en cuenta.
En una sala de grupo electrógeno, en la que el grupo está instalado correctamente dirigiendo el radiador al exterior, el caudal que sale de la sala es:
1-Gases de escape
2-El que expulsa el ventilador del radiador (el que tu llamas "ventilador del motor"
Por tanto, el caudal que entra a la sala es :
1-Aire para combustión (aproximadamente, su valor es la mitad de caudal que gases de escape)
2-El del ventilador del radiador. (el mismo de antes)
El alternador tiene un ventilador. Éste ventilador coge el aire de la sala y lo expulsa a la propia sala, por tanto no tienes que tenerlo en cuenta para calcular los atenuadores. Los atenuadores hay que calcularlos con el aire de entrada. (para el aire de salida, en vez de calcular nada es mejor comprárselos al fabricante del grupo, que te incluya los suyos)
Por tu mensaje, parece que el caudal del alternador lo has sumado a los otros 2. Si lo has hecho así, está mal.
Y ahora, respondiendo a tu pregunta: cualquier otro equipo que tengas dentro de la sala y genere calor, se va a refrigerar cogiendo el aire de la sala y devolviendolo a la sala, por lo que NO es necesario sumar su caudal para el cálculo de los atenuadores.
A veces se instalan en las salas de generadores unos ventiladores extractores cuyo objetivo es que la sala no se recaliente cuando los generadores están apagados. El caudal de estos ventiladores está ordenes de magnitud por debajo del caudal del radiador del grupo, por lo que tampoco tienes que tenerlo en cuenta.