Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#367214
Buenas,
Si los sobretensiones para transitorios en modo común conecta digamos fases y neutro con tierra. Si uno se daña y queda cortocircuitado, tendríamos un cortocircuito fase-tierra y si el valor de tierra es "alto" pongamos 40 ohmios tendríamos un corto de 230/40 =5,75 A que no haría saltar un IGA y podría tener el emplazamiento un consumo "permanente".

¿Puede ser así? ¿o cuando se dañan quedan en circuito abierto?

Saludos.