Muy buenos días, antes de nada quería hacer referencia a unas dudas que tengo en cuanto a entendimiento del ICT-BT. En primer lugar:
¿En una instalación con falso techo y mangueras conductoras es necesario usar tubos?
¿El uso de cable rígido está prohibido en cualquier tipo de instalación?
¿Está prohibido el uso de cable unipolares dentro de un local de pública concurrencia?¿Y dentro de una vivienda?
Os agradezco el tiempo que os tome responderme, pero es que me leo todos los apartados del REBT y no salgo de dudas.
Muchas gracias. :saludo
Avatar de Usuario
por
#367328
ivaann95 escribió:¿En una instalación con falso techo y mangueras conductoras es necesario usar tubos?

Es válido (itc-bt-20, apartado 2), en pública concurrencia no es válido ya que al ser un hueco de construcción tiene que ser RF-120 y el falso techo no lo es
ivaann95 escribió:¿El uso de cable rígido está prohibido en cualquier tipo de instalación?

No está prohibido

ivaann95 escribió:¿Está prohibido el uso de cable unipolares dentro de un local de pública concurrencia?

No está prohibido

ivaann95 escribió:¿Y dentro de una vivienda?

Tampoco