Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#367010
Saludos a Todos, Necesito me ayuden con el calculo de una campana extractora, su ducto y motor extractor, para una cocina industrial de un restaurante. Los datos son los siguientes:

Area de campana: 6.40 mts x 1.10 mts, con filtros de acero inoxidable.
Ducto: 19 mts de longitud, con 2 codos. de lamina galvanizada

Requiero, dimensiones de ducto rectangular o cuadrado, capacidad de motor extractor requerido.

si me muestran como e hace el calulo mejor. Gracias
Avatar de Usuario
por
#367460
Hola Jose

Las campanas extractoras industriales tienen un tamaño y una potencia superiores a las utilizadas en el entorno doméstico, por lo tanto la elección de este tipo de campanas se llevará a cabo en función del caudal de aire que debe extraer.

La superficie de extracción deberá ocupar, como mínimo, toda la zona de cocinado.

Hay diversas formas de calcular dicho caudal, como por ejemplo seguir los criterios de la norma UNE 100165:2004 de ventilación de cocinas. Esta norma orienta en España sobre las condiciones que deben cumplir las campanas de tipo industrial y exige, entre otros aspectos, una velocidad mínima de paso de aire de 0,25 m/s a través de la sección abierta comprendida entre la campana y los fogones.

Si necesita más información sobre normativa y datos a tener en cuenta sobre la instalación de una campana industrial, lea este post: https://brinner.es/campanas-extractoras ... en-cuenta/

¡Espero haberle servido de ayuda!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro