Sincronismo de generadores; uno se convierte en carga. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#368320
Cordial saludo ingenieros,
Frecuento un problema al momento de realizar sincronismo en dos generadores eléctricos de aproximadamente 400 KVA.

Son dos generadores STAMFORD y cada planta eléctrica está controlada por módulos Deep Sea 8610 MKII. La sincronización se realiza a través de un sincronoscopio incorporado en dichas tarjetas (especiales para sincronismo).

El problema radica en que, al sincronizar los dos generadores en un barraje común (sin carga), cada generador comienza a sufrir una variación de corriente entre 0-100 A; sin carga alguna!!

No logro descifrar como evitar este consumo de "corriente", los generadores permanecen estables, sin embargo, temo que al ingresar una carga, el pico de corriente sea tan alto que salten las protecciones y se apague alguno de los dos generadores.

(Cabe resaltar que ambos módulos tienen resaltada la opción de "load sharing")

Estaré muy atento a sus respuestas y opiniones, un abrazo.
por
#368323
Cordial saludo ingenieros,
les cuento que realicé la prueba con carga alta (para los generadores), aproximadamente 400A, y se estabilizó la corriente y el factor de potencia en 0.9

Cómo conclusión podría decirles que al trabajar bajas cargas es preferible trabajar un solo generador.
Cuando se trabaje una carga medianamente alta, utilizar el sincronismo para repartir la potencia.

Espero les sirva, un saludo colegas.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro