Buenas tardes,
Me ha surgido una duda en una de las obras que llevo. Resulta que tengo un intercambiador de calor de placas de alfa Laval y tengo la duda sobre si se puede o no cambiar el lado de conexión, es decir, si puedo poner las tuberías del lado frío dónde estaba previsto poner el lado caliente y viceversa.
Comentándolo con los compañeros de la oficina creemos que puede haber diferencia pero que no sea tan grande como para impedir hacerlo.
¿alguien ha tenido este mismo dilema y sabe la respuesta?

Saludos y gracias de antemano.
por
#368465
En principio si se puede , la conveniencia es que el el fluido caliente entre por arriba y el frío por abajo, para aprovechar la diferencia de desnsidad a medida que se intercambia el calor..
No importa tanto si entra por el de la izquierda que por el de la derecha, las entrada tienen que ir por esquinas cruzadas.