Buenos días a todos, estoy haciendo la justificación del HE1 del CTE con el software actualizado CYPETHERM HE PLUS (CTE 2019), y no consigo reducir el índice de permeabilidad al aire de la envolvente térmica, todas las ventanas están diseñadas con clase 4 y aún así el índice no cumple. ¿Alguien sabe que otros parámetros se toman en cuenta para el cálculo de este índice?. Gracias
por
#368698
He realizado la consulta al departamento técnico de CYPE y me han comentado en el apartado de Parámetros Generales, se puede modificar los valores de permeabilidad de la envolvente, es ahí donde se pueden indicar los valores, ó indicar que se determinará mediante ensayo.