Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#369229
Buenos días
Queremos construir una nave para guardar aperos agrícolas, de 6 x 14 m, con muros de bloques de hormigón.
La cimentación nos ha dicho el constructor que una zapata corrida de hormigón de 40*40 cm seria suficiente.
¿Los muros tendrían que ir armados? cada cuantos metros seria conveniente armarlos y como?
para el forjado nos han dicho con viguetas pretensadas y bovedillas de canto 20 . forjado 25+5. (tela asfaltica y Mallazo 5 x20 x20)ya que tiene una luz de 6 m.
Solera de hormigón de 10 cm con mallazo 5 x20 x20, sobre plástico impermeabilizante
¿seria correcto?
Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#369288
Si fuera un edificio para aperos de 6x14 sin forjado te diría que sin problema. La cimentación la haría con una viga de 50x40 (armada con 3 redondos arriba y abajo de fi16 con estribos de fi8c/20). Al llevar un forjado....ya le echaría un pequeño número (asumiría tensión del terreno de 1 kg/cm2)...no es ortodoxo pero es lo que suelo recomendar.
Con respecto al muro, al llevar un forjado se impone el armado. Macizar alveolo sí alveolo no. Con armado vertical y horizontal (así estamos cubiertos).
Las soleras nunca las hago de menos de 15 cm con mallazo de 15x15x6. El plástico es importante y 15 cm de subbase de zahorras ZA-25 también.
Para el forjado me iría a una prefabricados y dándole los 6 m te dirá lo que puedes cargarlo en las condicines de apoyo que tienes.

https://www.construmatica.com/construpe ... B3n_Armado
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro